关于全区医疗机构消防安全隐患的通告
发起人:wuxing  回复数:0  浏览数:1462  最后更新:2023/6/27 16:33:42 by wuxing

发表新帖  帖子排序:
2023/6/27 16:33:42
wuxing





角  色:管理员
发 帖 数:136
注册时间:2019/10/2
关于全区医疗机构消防安全隐患的通告
各医疗卫生单位:

    近期,北京、浙江等地连续发生多起人员密集场所火灾事故,教训极为深刻,暴露出涉事单位安全生产主体责任落实不到位、安全管理制度缺少和员工安全防范和应急逃生自救能力薄弱等问题。为深刻汲取火灾事故教训,强化全区医疗机构消防安全管理工作,自4月23日起,牟平区卫生健康局联合消防救援大队,对全区25家医疗机构进行全面排查,现将存在隐患问题的医疗机构单位明细发给你们,务必对照明细落实整改工作,逐一消除隐患问题,坚决杜绝“带病运行”。

烟台市牟平区洪强普惠中医医院:

1.四层疏散通道堆放杂物;

2.烟感防尘罩未摘除;

3.四层、五层部分建筑采用泡沫夹芯板搭建;

4.四层厨房电器线路敷设不符合要求且灭火器过期未检修;

5.四层厨房电表箱周围堆放可燃物;

6.常闭式防火门未保持常闭;

7.部分防火门未保持完好有效;

8.理疗室使用小太阳;

9.部分疏散指示标志不亮;

10.一层东出口锁闭;

11.一层西侧楼梯间未设防火门;

12.消防控制室无人值班且持证人员数量不足;

13.消防控制柜存在故障点;

14.水泵房、水箱间、消防控制室未标识化且堆放杂物;

15.控制室标准化建设不达标;

16.消防设备电源健康助剂电源故障;

17.楼梯间自然排烟窗口面积不符合要求;

18.制度、记录不完善。


烟台市牟平区南海中医医院有限公司:

1.部分安全出口标志不亮;

2.防火门未灌浆,缺少闭门器、顺序器;

3.楼梯间缺少疏散指示标志、应急照明;

4.控制室值班人员数量不足;

5.常闭式防火门未保持常闭;

6.制度、记录不完善;

7.室外消火栓压力不足。

烟台市新视力眼科医院:

1.部分灭火器过期;

2.软管卷盘组件不齐;

3.一层西侧楼梯间堆放杂物;

4.一二层出口锁闭;

5.三层西侧出口被遮挡;

6.钢制楼梯未刷防火涂料;

7.部分防火门闭门器损坏;

8.一至五层东侧出口缺少安全出口标志;

9.制度、记录不完善。

烟台浩岭湖中医医院:

1.一层北出口缺少安全出口标志;

2.部分烟感故障,部分烟感防尘罩未拆除;

3.常闭防火门未保持常闭;

4.部分灭火器过期未检修;

5.封闭楼梯间内处置室未设置防火门;

6.二层疏散通道设置推拉门;

7.三层宿舍使用大功率电器;

8.水箱间设置仓库未与其他区域进行防火分隔;

9.一层西楼梯间缺少应急照明、疏散指示标志;

10.控制柜有故障点;

11.控制室无人值班且持证人员数量不足;

12.控制室标准化建设不达标;

13.制度、记录不完善。


烟台市牟平区海德医院:

1.一层安全出口标志设置不符合要求;

2.未设置封闭楼梯间;

3.外窗安装铁栅栏;

4.未设置喷淋系统;

5.缺少应急照明、疏散指示标志;

6.部分防火门封堵不严;

7.制度、记录不完善;


烟台市牟平区佳肤烧伤专科医院:

1.一层出口缺少安全出口标志且出口设置推拉门;

2.部分疏散指示标志设置不符合要求;

3.北侧楼梯间缺少疏散指示标志;

4.制度、记录不完善;

牟平威高血液净化中心:

1.未设置微型消防站;

2.控制室无人值班;

3.制度、记录不完善。


烟台市牟平区口腔医院:

1.五层楼梯间堆放杂物;

2.三、四层缺少应急照明;

3.三层缺少安全出口标志;

4.未设置封闭楼梯间;

5.外窗安装铁栅栏;

6.制度、记录不完善。


烟台市牟平区整骨医院

1. 控制柜停用;

2. 控制室无人值班且持证人员数量不足;

3. 防火门缺少闭门器、顺序器;

4. 常闭式防火门未保持常闭;

5. 部分楼体未设置封闭楼梯间;

6. 制度、记录不完善。





烟台市牟平区文化街道社区卫生服务中心

1.未设置应急照明、疏散指示标志;

2.一层南侧、北侧出口堆放杂物;

3.疏散门未向疏散方向开启;

4.未设置封闭楼梯间;

5.制度、记录不完善。


烟台市牟平区皮肤病、结核病、精神病防治院:

1.软管卷盘无水;

2.厨房油烟道未定期清理;

3.部分电器线路敷设不符合规范要求;

4.制度、记录不健全。     


烟台市牟平区武宁街道社区卫生服务中心

1. 一层西出口缺少安全出口标志;

2. 部分消火栓被遮挡;

3. 制度、记录不完善;

4.未设置封闭楼梯间;

5.制度、记录不健全。 


烟台市牟平区大窑街道社区卫生服务中心

1.疏散通道堆放杂物;

2.部分安全出口标志亮度不足;         

3.颐养病区安全出口处缺少安全出口标志;

4.制度、记录不完善。



烟台市牟平区姜格庄街道社区卫生服务中心:;

1.控制柜有故障点;

2.油烟道未定期清理;

3.制度、记录不完善。


烟台市牟平区龙泉镇中心卫生院:

1.疏散指示标志、安全出口标志数量不足;

2.设置连廊未进行防火分隔;

3.制度、记录不健全。


烟台市牟平区莒格庄镇卫生院:

1.一层东侧疏散通道堆放杂物;

2.一层东侧安全出口标志不亮;

3.水箱间未设置防火门、应急照明;

4.厨房液化气罐未设置独立气瓶间;

5.厨房未与其他区域进行防火分隔;

6.部分电器线路敷设不符合规范要求;

7.封闭楼梯间设置不符合规范要求;

8.制度、记录不完善。


烟台市牟平区水道镇中心卫生院:

1.部分出口缺少安全出口标志;

2.部分电器线路敷设不符合规范要求;

3.制度、记录不完善。


烟台市牟平区玉林店镇卫生院:

1. 一层西侧堆放杂物;

2. 三层未设置封闭楼梯间;

3.制度、记录不完善。


烟台市牟平区疾病预防控制中心:

1. 楼梯间堆放杂物;

2. 制度、记录不完善;





烟台市牟平区高陵镇中心卫生院:

1. 门诊大厅疏散门设置推拉门;

2. 未设置封闭楼梯间;

3. 钢制楼梯未刷防火涂料;

4. 电锅炉房堆放杂物且未设置防火门;

5. 制度、记录不完善。


烟台市牟平区王格庄镇卫生院:

1.二层缺少一部疏散楼梯;

2.未设置封闭楼梯间;

3.未设置室内消火栓;

4.北出口缺少安全出口标志;

5.部分电器线路敷设不符合规范要求;

6.制度、记录不完善。


烟台市牟平区观水镇中心卫生院:

1.东侧楼梯间堆放杂物;

2.钢制楼梯未刷防火涂料;

3.病房区未设软管卷盘;

4.部分电器线路敷设不符合规范要求;

5.制度、记录不完善。


烟台市煜霖健康管理有限公司:

1.体检中心二层东侧出口锁闭;

2.体检中心二层东疏散指示标志不亮;

3.部分灭火器过期;

4.体检中心烟感故障;

5.办公区缺少灭火器;

6.制度、记录不完善。


烟台市牟平区养马岛社区卫生服务中心:

1.未设置软管卷盘;

2.疏散通道堆放杂物;

3.制度、记录不完善;